On Grid String Invertör Koruma Protection

Cevapla
atakale
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 376
Kayıt: Prş Mar 01, 2018 4:52 pm
Konum: Ankara
İletişim:

On Grid String Invertör Koruma Protection

Mesaj gönderen atakale » Pzr Nis 26, 2020 7:22 pm

Input-side Disconnection Device(Solar PV Giriş Devre Ayırma Ünitesi)
On Grid -Sring İnvertörlerde Şebeke tarafı ile Fotovoltaik Paneller tarafının birbirinden izole edilmesi, Can ve Sistemin korunması açısından öncem arzetmektedir.
Şebeke bağlantılı İnvertörlerin girişinde 1000V a kadar gerilim olacaktır. Şebekeye enerji verilmediği durumlarda, bakım ve müdahaleler esnasında , bu yüksek DC gerilimin izole edilmesi gerekir. Bu geirlimin izolayonunu sağlayan devredir. Bazılarında kontaktör bazılarında ise Elektrnik komponentlerle sağlanmaktadır. Bu korumanın omadığı invertörlerde çalışma esnasında dikkatli olunması tavsiye edilir.

Anti-islanding Protection- Anti Ada koruması
Ada ifadesi, Lokal bir alanda birden fazla şebekeye bağlı, jeneratör, İnvertör, Alternatörün olduğu yerler kasdedilmektedir. Şebeke elektriği kesildiğinde, İnvertörlerin eş zamanlı olarak, Enerji üretimini durdurması, şebeke ile tamamen izolasyonu sağlayacak devre kesicilerini açması gerekir. Bu yapılmadığı durumda, Şebeke olmadığı halde, birbirine bağlı aynı yeri besleyen On Grid invertörler , kendi aralarında şebeke gerilimini algılayarak çalışmaya devam edebilirler. İşte bu durumu önleyen korumanın adıdır.
Adaya karşı koruma, şebeke adalı bir duruma girdiğinde PV inverterlerini devre dışı bırakan yaygın olarak gerekli bir güvenlik özelliğidir. UL1741 / IEEE 1547 için adaya karşı koruma gereklidir. Bu koruma yönteminin nasıl çalıştığını bilmek, günümüzün PV sistem tasarımcıları için önemlidir.
Şebekeye bağlı inverter güvenilir ve tam bir anti-adalet koruma fonksiyonuna sahip olmalıdır. Şebekeye bağlı invertör genellikle pasif veya aktif algılama yöntemlerine sahiptir. Pasif ada koruması: Şebeke geriliminin büyüklüğünü, frekansını ve fazını gerçek zamanlı olarak tespit edin. Şebeke gücü tükendiğinde, şebeke voltajının genliği, frekansı ve faz parametreleri üzerinde bir atlama sinyali üretecek ve şebekenin gücünün bitip bitmediğini değerlendirmek için atlama sinyali tespit edilecektir. Aktif ada koruması: darbe akım enjeksiyon yöntemi, çıkış gücü değişiklik algılama yöntemi, aktif frekans ofseti yöntemi ve kayan frekans ofseti gibi güç şebekesinin karar esası olarak etkilenip etkilenmediğini gözlemlemek için invertörün zamanlamasıyla küçük parazit sinyalleri üretin Yöntemi vb. Şebeke gücü olduğunda, parazitin şebeke voltajının frekansı üzerinde bir etkisi yoktur. Şebeke gücü tükendiğinde, girişim şebeke voltaj frekansında büyük bir değişikliğe neden olur, böylece şebekenin gücü tükenmiş olup olmadığına karar verilir.

AC Overcurrent Protection- İnvertör AC Çıkış Aşırı Akım Koruması
Şebekeye bağlı invertörün AC çıkış tarafında, şebekeye bağlı invertör, aşırı gerilim / düşük gerilim, aşırı frekans / düşük frekans ve güç kaynağı şebekesinin (kablolama) diğer anormal koşullarını doğru bir şekilde belirleyebilmelidir. Şebekeye bağlı invertör gerekli zamana göre korunmalıdır. Kesme işlemi sırasında uyarı sinyali verilmelidir. Şebeke voltajı ve frekansı izin verilen voltaj ve frekans aralığına döndüğünde, evirici normal şekilde başlayabilmelidir.

Input overvoltage protection -DC Giriş yüksek Voltaj Koruması
DC tarafı giriş voltajı, şebeke bağlantı invertörünün izin verilen maksimum DC dizi erişim voltajından yüksek olduğunda, invertörün 0,1 sn içinde (çalışma sırasında) başlamasına veya durmasına izin verilmez ve aynı anda bir uyarı sinyali verilir. DC tarafı voltajı sürücünün izin verilen çalışma aralığına getirildikten sonra, inverter normal şekilde çalıştırılmalı ve çalıştırılmalıdır.

Input reversed connection protection- Güneş Panelleri DC Ters Bağlantı Koruması
Solar inverterin pozitif giriş terminali ve negatif giriş terminali ters çevrildiğinde, eviricinin otomatik olarak koruyabilmesi gerekir. Kutuplar doğru bağlandığında, ekipman normal çalışabilmelid

Input overcurrent protection- DC Fotovoltaik Solar Giriş Tarafı Aşırı Akım Koruması
PV modülleri seri ve paralel bağlandıktan sonra, her tel PV güneş invertörünün DC tarafına bağlanır. MPPT parazitinden sonra, giriş akımı inverter tarafından ayarlanan izin verilen DC maksimum giriş akımından daha yüksek olduğunda, inverter (çalışırken) MPPT parazitini durdurur ve bir uyarı sinyali gönderir. DC tarafındaki akım güneş invertörünün izin verdiği çalışma aralığına döndükten sonra, invertör normal şekilde çalışabilmeli ve çalışabilmelidir

Output overcurrent protection- AC Şebeke Tarafı Aşırı Akım koruması
Aşırı akım koruması, şebekeye bağlı invertörün AC çıkış tarafında ayarlanmalıdır. Şebeke tarafında bir kısa devre tespit edildiğinde, şebekeye bağlı invertör 0.1 s içinde şebekeye güç vermeyi kesmeli ve bir uyarı sinyali göndermelidir. Hatayı giderdikten sonra şebekeye bağlı invertör normal şekilde çalışmalıdır.

Output short-circuit protection- İnvertör AC Şebeke Çıkış tarafı Kısa Devre koruması
Şebeke üzerinden evirici çıkışında kısa devre olması durumunda, bunlar kısa devre koruyucu önlemler olmalıdır. İnverterin kısa devre koruma eylem süresi 0,5 saniyeyi geçmemelidir. Kısa devre hatası giderildikten sonra ekipman normal şekilde çalışmalıdır.

AC / DC surge protection- AC DC tarafı Parafudur Yüksek Gerilim koruma
Şebeke üzerinde güneş enerjisi invertörü yıldırım önleme koruma fonksiyonuna sahip olmalı ve yıldırımdan korunma cihazının teknik endeksi beklenen darbe enerjisini emmeyi sağlamalıdır.

Output overvoltage / undervoltage, overfrequency / underfrequency protection Çıkış aşırı gerilim / düşük gerilim, aşırı frekans / düşük frekans koruması
Şebekeye bağlı invertörün AC çıkış tarafında, şebekeye bağlı invertör, aşırı gerilim / düşük gerilim, aşırı frekans / düşük frekans ve güç kaynağı şebekesinin (kablolama) diğer anormal koşullarını doğru bir şekilde belirleyebilmelidir. Şebekeye bağlı invertör gerekli zamana göre korunmalıdır. Kesme işlemi sırasında uyarı sinyali verilmelidir. Şebeke voltajı ve frekansı izin verilen voltaj ve frekans aralığına döndüğünde, evirici normal şekilde başlayabilmelidir.

Inner short-circuit protection- Dahili Kısa Devre koruması
İnvertörün iç ünitelerinde oluşacak bir kısa devre ye karşı sistemin kendini koruması , giriş ve çıkışları izole etmesi, ünerji üretimini durdurması fonksiyonlarına . Dahili Kısa Devre koruması diyebiliriz.
Şebekeye bağlı eviricinin içinde kısa devre oluştuğunda, eviricideki elektronik devrelerin ve sigortaların korunması hızlı ve güvenilir olmalıdır.

Automatic recovery of the grid-connected protection- Şebekeye Bağlı Korumanın Otomatik Kurtarılması
Şebekeye bağlı invertör, şebekenin arızası nedeniyle şebekeye güç vermeyi durdurduktan sonra, şebeke bağı invertörü, şebeke voltajı ve frekansı 20 s boyunca normal aralığa döndükten 5 dakika sonra şebekeye otomatik olarak güç gönderebilmelidir. . Güç tedarikinde, çıkış gücü yavaşça artmalı, ancak şebekeyi etkilememelidir.

Over-temperature protection- Aşırı Isı Koruma
Şebekeye bağlı invertör, çok yüksek iç ortam sıcaklığı alarmı (yangın nedeniyle çok yüksek sıcaklık gibi), makinedeki önemli bileşenlerin (IGBT gibi çok yüksek sıcaklık gibi) aşırı sıcaklık koruma fonksiyonlarına sahip olmasıdır. , Mosfet vb.)

Insulation resistance monitoring- Şebeke Kaçak Akım İzleme Koruması
Şebeke üzerindeki invertör tam izolasyon direnci izleme fonksiyonuna sahiptir. Ekipmanın elektrik kısmı topraklandığında, yalıtım izleme sistemi inverter, durma ve alarmın arıza durumunu hemen izleyebilmelidir. Evirici, PV + ve PV topraklama voltajını tespit ederek PV + ve PV topraklama direncini hesaplar. Herhangi bir tarafın direnci eşik değerden düşükse, inverter çalışmayı durduracak ve alarm 'PV'nin düşük yalıtım direnci' gösterecektir.

Leak current monitoring and protection Kaçak akım izleme ve koruma
Güneş şebeke invertör mükemmel kaçak akım izleme fonksiyonu. İnverterin çalışma sürecinde kaçak akımı gerçek zamanlı olarak izler. İzlenen rezidüel akım aşağıdaki sınırları aştığında, eviricinin 0.3s içinde şebeke ile bağlantısı kesilmeli ve bir hata sinyali gönderilmelidir: Nominal çıkışı 30KVA veya daha düşük olan inverterler için: 300mA; Nominal gücü 30KVA'dan fazla olan inverterler için: 10mA / KVA.

Zero (low) voltage traversal function-Sıfır (düşük) gerilim geçiş fonksiyonu
Sıfır (düşük) gerilim geçiş fonksiyonu: Güç sisteminde bir kaza veya parazit olduğunda, fotovoltaik güç istasyonunun şebeke bağlantı noktasında, belirli bir voltaj düşme aralığı ve zaman aralığında voltajın voltaj düşüşüne neden olur, fotovoltaik güç istasyonu Şebeke bağlantısı kesilmeden sürekli çalışma sağlayabilir. Bu fonksiyon inverter tarafından gerçekleştirilir. Gerilim düşüşünün nedeni, güç sisteminin bir dalında kısa devre arızası meydana geldiğinde, akımın keskin bir şekilde artmasıdır. Bu sırada, arıza kolundaki koruma cihazı arıza noktasını izole etmek için hareket eder, böylece voltaj geri kazanılır. Arıza üretiminden algılama ve sonra bağlantı kesme işlemlerine kadar, her dalın voltajının aniden düşmesine ve kısa süreli bir voltaj düşüşüne neden olacak bir süre alır. Bu sırada, güneş enerjisi istasyonu hemen kesilirse, güç şebekesinin stabilitesi etkilenecek ve hatta diğer hatasız dalların da bağlantısı kesilecek ve böylece büyük ölçekli bir güç şebekesi kesintisine neden olacaktır. Şu anda, PV güneş invertörünün şebeke gerilimi düzelene kadar bir süre (1 sn içinde) desteklemesi gerekir. Sıfır (düşük) gerilim geçiş fonksiyonu büyük ölçekli yer santralleri için uygundur. Şebeke gerilimi seviyesi 10KV'nin üzerindedir ve güneş enerjisi internete bağlıdır ve doğrudan yüke beslenmez. Bununla birlikte, dağıtılmış fotovoltaik güç istasyonlarında sıfır (düşük) voltaj geçiş fonksiyonuna gerek yoktur.
Elektr Müh. İsmail Hakkı Özdem
Çamlıc aM 147. C 4/I
Yenimahalle Ankara 0312 425 2200

Cevapla

“On Grid İnvertörler” sayfasına dön