1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Solar Kablo kullanım gerilimi

Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 26, 2024 10:39 pm
gönderen atakale
Bir elektrik kablosunda en temel özelliklerden biri gerilim aralığıdır. Bir kablonun nominal gerilimi, kablonun tasarlandığı ve elektrik testlerini tanımlamaya yarayan referans gerilimidir.
Bir kablonun nominal gerilimi normalde volt cinsinden ifade edilen iki değerin, Uo/U, birleşimiyle ifade edilir:

Uo, herhangi bir yalıtılmış iletken ile 'toprak' (kablonun üzerindeki metal kaplama veya çevreleyen ortam) arasındaki Kök Ortalama Kare (r.m.s) değeridir;

U, çok damarlı bir kablonun veya tek damarlı kablo sisteminin herhangi iki fazlı iletkenleri arasındaki r.m.s değeridir.

Ancak, bazı kablo standartlarında kullanılan üçüncü bir belirlenmiş terim olan Um vardır; bu, kablonun ve aksesuarlarının tasarlandığı 'en yüksek sistem gerilimi' olarak tanımlanır.
Bir alternatif akım sisteminde, bir kablonun nominal gerilimi, en azından tasarlandığı sistemin nominal gerilimine eşit olmalıdır. Bu durum hem Uo değeri hem de U değeri için geçerlidir.

Nominal Voltaj=U0/U

Doğru akım (d.a.) sisteminde sistemin nominal gerilimi, kablonun anma geriliminin 1,5 katından yüksek olmamalıdır.
İşte burada ki bizi ilgilendiren taraf.. Solar kablo seçiminde DC gerilime göre kablo nominal değeri kablo katalğunda yazmalıdır. Solar kablo kullanmıyorsanız, kullandığınız AC kablonun minumum çalışma gerilimi , AC değerinin 1,5 katı fazla olacağını bilmeniz gerekir.Yani 1000v bir AC de kullanılabileceği yazan kablonuzu DC de kullancaksanız en fazla 666volt DC gerilimlerde kullanabilirsiniz demektir.

Tanınan voltaj değerleri
Avrupa'da en popüler tanınan voltaj değerleri şunlardır

Ev, ofis ve düşük güçlü hafif endüstriyel uygulamalar için
300 / 500 V (bazen 0,3/0,5 kV olarak ifade edilir)
450 / 750 V (veya 0,45/0,75 kV)
Bu kabloları kapsayan standartlar her zaman Um için gerçek bir değer belirtmez, ancak çoğu aşağıdakileri içerir Not:

NOT: Bir sistemin çalışma voltajı, böyle bir sistemin nominal voltajını kalıcı olarak %10 aşabilir. Bir kablo, nominal voltajı sistemin nominal voltajına en azından eşitse, nominal voltajından %10 daha yüksek voltajda kullanılabilir.

600 / 1000 (1200) V (veya 0,6/1,0 (1,2) kV)
Bu özel derecelendirme, bu kabloları kapsayan çoğu standardın nominal voltajdan %20 daha yüksek bir Um'ye izin vermesi bakımından benzersizdir, bu nedenle bu durumlarda aşağıdaki Not kullanılır:

NOT: Bir sistemin çalışma voltajı, böyle bir sistemin nominal voltajını kalıcı olarak %20 aşabilir. Bir kablo, voltaj derecesi sistemin nominal voltajına en azından eşitse, voltaj derecesinden %20 daha yüksek bir voltajda kullanılabilir.

Büyük, yüksek güçlü ekipman ve makineler için
1800 / 3000 V (veya 1,8/3,0 kV)
3000 / 6000 V (veya 3/6 kV)
6000 / 10000 V (veya 6/10 kV)
8700 / 15000 V (veya 8,7/15 kV)
12000 / 20000 V (veya 12/20 kV)
18000 / 30000 V (veya 18/30 kV)
Bu voltaj değerlerine atanan Um %10'luk bir artışa geri döner, bu nedenle Not şöyledir:

NOT: Bir sistemin çalışma voltajı, söz konusu sistemin nominal voltajını kalıcı olarak %10 aşabilir. Bir kablo, nominal voltajından %10 daha yüksek voltajda kullanılabilir, eğer ikincisi en azından sistemin nominal voltajına eşitse.

İngiltere'de kullanılan derecelendirmeler için Ek A'ya bakın.

Amerikan standartlarına göre üretilen kablolar, tipik olarak Maden Kabloları olan bazı Avustralya standartları gibi tamamen farklı voltaj tanımlarına sahiptir, bu nedenle şüpheniz varsa SORUN.

Maksimum nominal voltaj ve nominal voltaj
600/1000V kablolar hariç, tüm Notlar aynı ifadeleri kullanır.

Bir kablo, nominal voltajından %10 daha yüksek voltajda kullanılabilir, eğer ikincisi en azından sistemin nominal voltajına eşitse.

Bunun anlamı, NOMINAL sistem voltajının 6,35/11 kV olduğu bir sistemde, örneğin 6/10 kV'luk bir NOMİNAL voltaja sahip bir kablo kullanmanın tamamen kabul edilebilir olmasıdır. Bu, diğer tüm kablolar ve voltaj derecelendirmeleri için de geçerlidir.

Topraklanmış ve topraklanmamış sistemler
Yukarıda verilen tüm voltajlar, "topraklanmış" bir Uo/U sisteminde çalışan kablolar içindir. Ancak, bazı sistemler "topraklanmamış"tır, yani U/U iletken ile "toprak" arasındaki voltaj, faz iletkenleri arasındaki voltajla aynıdır, örneğin - 10/10 kV.

Bu durumlarda, seçilen kablonun Uo derecesi en az 10 kV olmalıdır, bu nedenle normalde 10/15 kV kullanılır.

Not: ABD'de "topraklanmış" ve "topraklanmamış" terimleri kullanılmaz. ABD'den gelen bazı sorularda "%100 yalıtım seviyesi" ve "%133 yalıtım seviyesi" gibi terimlerin kullanıldığını göreceksiniz.

Basitleştirmek için, "%100 yalıtım seviyesi" için "topraklanmış" demek ve "%133 yalıtım seviyesi" için "topraklanmamış" demek ve geçerli voltaj derecesini seçmek daha kolaydır.

Hangi kablo türü – LV, MV, HV, EHV, UHV?
İnsanlar genellikle LV kabloları, MV kabloları, HV kabloları, EHV kabloları ve UHV kabloları olarak adlandırır ancak her terimin ne anlama geldiğine dair standart bir Ulusal veya Uluslararası tanım yoktur; bu yanlış anlaşılmalara yol açabilir, bu nedenle bu terimleri kullanırken, özellikle uluslararası pazarlarda dikkatli olunmalıdır.

Genel bir kılavuz olarak, kesin bir kural olarak değil, aşağıdakiler kullanılabilir:

LV – Düşük Gerilim Kablosu
Düşük gerilim (LV) kabloları genellikle şunları içerecek şekilde alınır:

300 / 500 V
450 / 750 V
600 / 1000 V
MV – Orta Gerilim Kablosu
Orta gerilim (MV) kabloları genellikle şunları içerecek şekilde alınır:

1800 / 3000 V (veya 1,8/3,0 kV)
3000 / 6000 V (veya 3/6 kV)
6000 / 10000 V (veya 6/10 kV)
8700 / 15000 V (veya 8,7/15 kV)
12000 / 20000 V (veya 12/20 kV)
18000 / 30000 V (veya 18/30 kV)
Bu grup ayrıca şu kabloları da içerir: İngiltere voltaj tanımları

3.8/6 kV ila 19000/33000V
1.8/3 kV ve 1.9/3.3 kV kablolar tuhaf olanlardır. Birisi bunlara LV kabloları, diğerleri MV kabloları der. Biz bunları MV olarak sınıflandırmayı tercih ediyoruz.

Bazı ağ rayları 12.7 kV ila 22 kV kablolar kullanır.

HV – Yüksek Gerilim Kablosu
Uluslararası teknik özelliklerin (CENELEC ve IEC) HV kabloları ve daha yüksek gerilimler için ülkeye özgü nominal gerilimler yerine Um değerlerine atıfta bulunduğu unutulmamalıdır:

36/66 kV, 72 kV Kablolar olarak adlandırılır
64/110kV, 132 kV Kablolar olarak adlandırılır
76/132kV, 145 kV Kablolar olarak adlandırılır
87/150kV, 170 kV Kablolar olarak adlandırılır
Temel olarak, 30 kV'luk U derecesine sahip tüm kablolar, 150 kV'a kadar ve dahil

EHV – Ekstra Yüksek Gerilim Kabloları
Ekstra Yüksek Gerilim (EHV) kabloları genellikle şunları içerir

89/154 kV, 170 kV olarak adlandırılır
127/220 kV, 245 kV olarak adlandırılır
200/345 kV, 362 olarak adlandırılır kV
220/400 kV, 420 kV olarak adlandırılır
UHV – Ultra Yüksek Gerilim Kablosu
Ve sonra, genellikle 400 kV'nin üzerinde derecelendirilen kabloları da kapsayacak şekilde alınan Ultra Yüksek gerilim (HV) kabloları bile vardır
400 kV'nin üzerinde