1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kablo İletkenlik Direnci

Gönderilme zamanı: Pzt Ağu 26, 2024 10:53 pm
gönderen atakale
Solar kablolar DC kablo türünde olduğundan kablonun direncini nasıl hesaplayacğaımıza baklaım.
Kabloların d.c. direnci, CLC/TR 50480 "İletkenlerin kesit alanının belirlenmesi ve koruyucu cihazların seçimi"ne uygun olarak hesaplayabiliriz.

Bir iletken için:

burada R = kablonun d.c. direnci Ω.m-1
ρ20 = iletken malzemesinin 20 °C'deki elektriksel direnci, Ω.m
S = iletkenin kesit alanı, m2 [veya 1e-6 mm2]

d.c. direncini hesaplamaya bir alternatif, IEC 60228 "İzoleli kabloların iletkeni" tarafından verilmiştir. Standart, çeşitli bakır ve alüminyum kablolar için izin verilen maksimum direnç tablolarına sahiptir.
A.C. Direnci
Bir iletkenin AC direnci her zaman DC direncinden daha büyüktür. Bunun başlıca nedenleri, her ikisi de aşağıda daha ayrıntılı olarak ele alınan 'deri etkisi' ve 'yakınlık etkisi'dir. AC direncinin hesaplanması, IEC 60287 "Elektrik kabloları - Akım derecesinin hesaplanması"nda verilen denklemlerden türetilmiştir.

Aşağıdaki formüllerle deri ve yakınlık etkileri dikkate alınır:

burada
Rac = iletkenin AC direnci
R = iletkenin DC direnci
ys = bir deri etkisi faktörü
yp = bir yakınlık etkisi faktörü

Yukarıdaki formüller oldukça basit olsa da, deri ve yakınlık etkisi faktörlerini hesaplamak biraz daha karmaşıktır, ancak yine de çok zor değildir.